回复:400的PLC Q点有 输出, 但是现场的中间继电器没有吸合,这是什么原因!

不断的学习

  • 帖子

    1001
  • 精华

    4
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-09 16:47:59

11楼

可以考虑先强制,
1:能吸合,就是你程序可能有多点对它操作,以最后调用的状态为实际的状态
2:不能吸合,可能是外围线路有问题,或继电器电压不对