如果选择一个100kva的变压器,能提供的电流
变压器容量/根号3/0.38=151.9A
那如果某一时刻,系统同时运行的设备功率超过90KW,也就是有一半在同时运行,功率因数取0.8 那么将需要170.9A的电流。那变压器容量都不够咧,提供不了这么大的电流。
这里还有个问题,如果出现上面的情形,需要的电流大于变压器提供的电流(容量大于变压器的容量)会产生什么情况啊。电压将被拉低,但是电压又怎么会被拉低了???
谢谢了!