发布于 2011-08-09 18:11:16
8楼
首先对各位热心的朋友表示感谢!再将问题进行补充,确实是模拟量模块331在153站上,我们整个系统profibus DP 网络是这样的:CPU--MM440 A---MM440 B--MM440 C--MM440 D---153---TP170A,最初故障发生时,表现较明显的是TP170A整个黑屏被烧,更换后接着发现153及其挂的331红灯闪,随即更换了153及331,但是都是更换的模块,上面的前连接器没换,之后整个profibus DP网络通,并且设备可以正常运行,就是不一定运行多久,CPU就会进入STOP,且SF等亮,下了空的OB86故障依旧,有时运行10多分,有时运行半小时,反正时间不固定!后来的措施就是又将整个profibus网络上的网线接头全部更换,现在没下OB122,试运行4小时左右,暂时没出现之前的故障现象!小弟还有一疑问,如果是153站丢失,那为什么是运行一段时间才会丢失,而不是一开始就丢,况且网络一开始就是通的啊,还能运行运行甚至半小时?望高人指点,谢谢!