quote:以下是引用runtime在2011-08-09 13:49:41的发言:
假设现在一台装置,进线AC400V,P078.01=400V,电动机额定电压是DC440V,P101=440V,用EMF反馈,如果P115=100,则给定100%的时候,电动机电枢电压应该是400V;
而P115=110(也就是P101/P0178.01*100%)时候,给定100%,则电动机电枢电压达到440V,这个是可以试验的!

你说的这种情况是可能的,但是这种情况应该是发生在电机轻载或空载时,而不是额定负载甚至是过载情况下。
在此,我指明的是:用EMF做反馈时,其额定转速下的轻载时的整流电压肯定低于电枢额定电压,公式EMF=Ud-IR-L*di/dt就可以看出这个道理。因而,如果用空载时的整流电压来标定EMF,甚至标定P115,是错误的做法