一台数控设备,Siemens 840D数控系统,611D驱动,X,Y,Z,A,C,V,B坐标运动都正常,但在手动状态下,当W轴启动时,出现“坐标失能缺失”,查DB34.dbx2.1 DB34.dbx21.7状态正常,W坐标有两个测量循环,其中DB34.DBX1.6当前生效,但我在诊断页面看到其它信号正常,但以下两个信号:speed controller enabled,enabled pulse 均为零,而其它坐标为一。
我在plc中强制将DB34.DBX1.5置一,下载后,W坐标可移动了,请问是W坐标的第二测量循环即外置编码器出现故障吗?该W坐标是这台卧式镗铣床的镗杆坐标。请教各位高人了