发布于 2011-08-10 00:13:49
31楼
兑现承诺,说说我对P115上面的那个135.05的理解。
从理论上讲,(U×1.35)这个值应该是整流装置可以整出的最高电压,但是在实际应用中,在考虑换向安全裕量等因素时,,这个值永远都达不到。
而K287就是以这个值来标定的,那么可以推断:K287永远小于100%。
那当以K287做为实际值时,假若此时的速度给定是100%,那系统就永远不能达到给定值,只能是飞车。
而如果以U为基准标定,则EMF就可以达到甚至超过100%,且统一了装置的一些参数标定。其实,这时不用U也可以,只要能让EMF在标定时达到100%就可以。
因而,在用EMF做反馈时,要首先用K287×135.05,然后再除以P115。当P115=100时,恰好消去了(U×1.35)中的1.35.
当然,P115是可以根据情况变化的,比如runtime大侠所说的飞剪的例子,或者用于带直流线圈且要强励的工艺,因P78.01远大于P101,当P115=100时,EMF怎么也达不到100%,所以,需要P115修正。这正是SIEMENS装置的灵活性。
不过,飞剪,是不能用EMF做反馈的,机械特性调不硬。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心