quote:以下是引用天枰在2011-08-09 10:46:54的发言:
快速调试
1.查接线,检查端子上那些没有接线或多接线的地方要重点查,确认无误;其次如果使用了小端子一定要注意那些毛刺及有没有松动的地方,这个最容易短路
2.查电源,查AC220V,DC24V对地及相互之间是否能或短路,正常后断开后有开关及保险
3.上电,每次合闸前都要用表测下对地有相互间有没有短路,一定要清楚合上这个开关后那里会带电,电压多少。合闸时首先合电源插座,及指示灯回路,然后再是外围,最后合PLC
4.调通讯及硬件组态,程序可能会有错误,因此先下硬件,不下程序,如果有远程站点及屏,则先给屏上电,查通讯,然后使用强制输出及输入监控开查外围接接线是否正确
5.如果是现成程序或使用过的程序可以将程序全部下载,实行联调,否则使用BE指令中断程序执行,一部分一部分调设备(这个各人的方法不一样,要根据自己的想法去做,但安全第一)
6.调试变频及直流时,一定要先用面板起,逐渐增加速度,然生需要时优化电机,再做通讯测试,直到用程序控制电机全速运行正常后才带负载
7.带设备调试时要先低速运行(我一般只运行到10rpm),注意机械上有无卡死及异常响声,然后逐渐加速,还是要注意机械上的异常响声
8.空载联调,主要查联锁及安全装置是否动做正常
9.带载调试,调设备稳定性及整机性能,如双电机拖动时有无震荡,多机同步时加减速过程中能否做到同步等
这个很实际,吧我想表达的说的很清楚。最好在通电试机前关键处用万用表测量下,还要检查下地线。