quote:以下是引用清影摇风在2011-08-09 17:47:59的发言:
我要写入16,是不是应该写在PWE2里面?

可是我的P2013=127,且P1800是U16,那么按照手册上的说法,PWE1为非数组参数的参数值。我试过,PKW只传前三个字会出错(DPWR_DAT),只能一次传4字的PKW。

应该写在PWE2里面,相当于双字的低字部分。