回复:S7-300在V11的LAD编程中如何将DINT转换成INT?

西门子PLC学员

  • 帖子

    686
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-11-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-08-10 09:32:46

2楼

其实是要怎么转换的问题?当双整数超过整数最大范围时,要怎么处理,是舍掉还是另做处理?如果双整数在整数范围是地,直接读取低位两个字节便可,用STL语句可以如:L MD100 T MW200;如果是梯形图,则只读取MW102便可。
如果读取的双整数大于整数的话,就看你要怎么处理了?
学如逆水行舟,不进则退