回复:应用探讨—Step7中

foxmouse

  • 帖子

    202
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2008-03-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-10 10:16:09

36楼

我在程序中用到较多的是SFB4、SFB5。因为我公司系统是基于过程控制的控制模式,设备之间的启动停止延时会用到很多。如果全部使用T时间继电器,用的会很多,也不便于修改参数,更不能应用到块中。
后来通过摸索,发现用SFB4延时接通和SFB5延时断开很好用。对于单纯的逆序延时起动和顺序延时停车,只需要修改功能块中的背景块参数。
使用这两个块还有一个好处就是,延时时间设置是T#的规格,而不是T时间继电器的S5T#规格。这个好处是不是很明显了?对!可以不用转换就能在HMI或上位机中修改时间参数!