发布于 2011-08-10 10:30:14
193楼
首先,如果情况万不得已,不建议这么做。原因有下:
1.如果前连接器是220V电压等级,这样会不会造成人身安全事故?
2.如果是220V电压,接触点断开的瞬间会因为接触面积小导致打火或电流过大。在防爆要求高的环境里,这样不安全。再者,打火使连接片表面氧化接触不良或断开,这样就要更换前连接器。
但是现实中如果排除以上因素,且确实因为条件必须,前连接器是可以热插拔的。但是程序里面要下载相应OB块,避免模块故障停机。
本人在现场就多次带电插拔前连接器,呵呵~~~
但是不推荐新人或不熟悉系统的朋友模仿~~~