发布于 2004-09-20 13:33:54
0楼
to 威力:
你的问题比较简单了。
第一,变频器的选取,按功率大的选。比如一个选0.75kw,一个选1.5kw即可。
第二,两台电机在转换之前,在控制上先考虑正在运行的电机OFF2“停车”,紧接着OFF2的指令以后,发出转换指令,让另一台电机启动,就不会有转换中的“带电转换”问题发生。
第三,如果电机铭牌数据只有60Hz一种规格,没有50赫兹的数据。可以按60赫兹的数据输入,但是你的变频器的输入端应该加自耦变压器升压3AC480V。这样即可满足电机额定电压3AC480V的指标要求。否则,你的电机功率将达不到额定值,除非过电流运行。那样很不合理。
第四,关于参数设置,我不想提供,是给你留出动脑筋的空间。“网上课堂”有专题描述两套参数组转换的使用方法。自己对照去做。
第五,如果你的负载不是抛物线特性,建议你采用SLVC控制方式,这样组成的一拖二,无论是性能上、趣味性都比V/F控制的更来劲。这是我给你的推荐。
TO 深蓝:
你的问题和威力的问题不一样。威力的一拖二,是两电机不同时工作,而你的问题是两电机同时工作,但不同时启动。是这样吗?再详细地说说你的问题好吗?
我是你的朋友