上次发贴讲了802Dsl的升降级后,又有人追问系统授权问题,这里另立一贴,具体贴图讲一下。
当802Dsl出现报警8080或者8081时,则本机的License Key已经丢失,需要取回,步骤如下。
首先,给出一个网址,一切的操作需要在该网址上才能实现。
http://www.siemens.com/automation/license
注意看,在下图的左侧,User底下有一栏Show License Key,点击进入该页面。

然后,选取Hardware Serial number来继续下一步骤。

需要填写的内容在下图中可以找到。

然后你就可以得到所需要的License Key了,将许可证密码输入系统内,问题解决。

注意:
1,需要输入的序列号不是PCU210.3上的序列号,而是内部CF卡上的序列号,这个序列号也可以通过“维修信息-服务显示-版本”的这样的途径来直接从系统中获取。
2,除非删除或者误操作,License Key几乎不会丢失。
3,软件升降级不影响许可证的得失。
4,更新升降级软件时,在断电拔卡的显示出现后,务必拔掉升级用CF卡然后再启动PCU,否则系统卡内许可证可能丢失。
5,用邮件的方式可以收到一份授权证书,方便保存。
希望各路大侠探讨指正。