变频器可能对电容补偿柜中的电容的寿命有影响.正确的做法是在电容补偿柜中的输入端加电抗器,变频柜的入端加电抗器.这是最新的作法. 主要好处有:
1、限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效地保护变频器;
2、改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
3、改善三相电压不平衡对变频器的影响
直流电抗器也叫平波电抗器,串联在直流中间环节母线中(端子P1、P+)。主要是减小输入电流的高次谐波成分,提高输入电源的功率因数(提高到0.95)。此电抗器可与交流电抗器同时使用,变频器功率>30kW时才考虑配置
输入电抗器串联在电源进线与变频器输入侧(R、S、T),用于抑制输入电流的高次谐波,减少电源浪涌对变频器的冲击,改善三相电源的不平衡性,提高输入电源的功率因数(提高到0.75-0.85)。