高炉上料变频器在例行检修后(更换中间继电器,报闸接触器登),上电后1#变频器显示008“开机封锁”,2#变频器运行正常(变频器一用一备,带同一台电机)。
查看r550参数发现控制字1位1为零;P555-P557参数均为1。查到这里就迷糊了P555-P557参数均为1与的结果应该是1呀,怎么r550中显示是0。
无奈之下,拆除变频器所有连线。回复出厂设置后现象如故。联系技术支持说的电源模块出问题了,从其他变频器上拆了电源模块准备更换试一下,拉出电子箱后,里面不是一般的脏,清理之后把所有连线又重新查好,准备测量电源模块输出电压是否正常。上电后发现变频器居然正常了。
变频器在试用过程中“清理”这个工序很少作为一个必检项,但是由于变频器没有清理而引发的故障却乘出不穷。