回复:MM430的F0022故障

yixian01

  • 帖子

    1071
  • 精华

    10
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-09-20 15:19:52

0楼

这个问题其实是别的问题的掩盖
实践中,1:MM440在投入制动电阻的工作周期时,及易出现这个警报,这可能跟制动单元的性能有关,
2:MM430用于恒压供水时,因为有工频和变频的切换,切换时间和下降时间不匹配容易导致这个警报,这个问题是我有个朋友做供水遇到,通过调整这个下降时间之后再无F0022
个人认为:F0022是一些无法理解的故障,目前能解决的只有这些,可能SIEMENS设计软件时,将一些无法预料的故障归为F0022