28楼

已经在设备检修时换了一种型号,还是正泰的,原来型号是CJ20-400的,新换的为NC9-400.换后运行5个小时后观察,表面仅微热。
经销商派来的技术人员解释说原来的接触器发热是因为环境温度高,空气湿度大,含有硫的成分。(水中的确含有微量的硫)铜端子表面未挂锡的地方有点发乌。照成接点接触电阻大,而发热。
新换的接触器触点是和空气隔离的,所以抗恶劣环境性能能好。