不论是6RA70,还是6RA28,还有过去的6RA23/24,如果是电势反馈(无转速传感器控制),我都是采用空载调校最高转速的。因为西门子的直流装置具有对Ir内耗的补偿功能,而且24、70是自动补的,23、28是需要设置补偿值的。