quote:以下是引用kdrjl在2011-08-10 22:58:59的发言:
MM440用于重载是可以的。MM430是绝对要注意的,慎用。至于420、410功率很小,是小功率应用场合、一般应用工艺要求可满足的

这样说来,重载还是选择440跟把握一些,像一些轻载的风机泵类就选430了。
谢谢大家。