发布于 2011-08-11 11:56:15
5楼
LZ滴想法是水泵工作在2KG和3KG中间吧,低于2KG启动,高于3KG停止。
其实这种方法是用变频器就太浪费了,你的电动机功率如果小的话可以使用外部的电接点压力表,调好高低压限制就可以了实现你的目的,连模拟量都不用。
如果你想实现恒压控制的话,那就得使用变频器的内置PID功能,其他参数相信你也已经调好,还要做的就是P2240设置成你的目标压力值,(对应你压力变送器的量程的百分比),P2280设置比例值,P2285设置积分值,P2257,P2258是PID的加减速时间,P2264设定PID反馈信号源,最后将P2200设置成1(使能PID)