quote:以下是引用nnnn1234在2011-08-11 11:19:06的发言:
变压器并列运行时必须满足下面一个条件:
1、变比要相等,各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等;
2、连接组要相同,各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等;
3、短路阻抗相等,各变压器的阻抗电压标么值应相等。
另外根据经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1
应该是三个条件都要满足。补充:
1、为了保证变压器并联运行时的空载环流不超过额定电流的10%,通常并联运行的变压器电压比的差值不大于1%;
2、并联时希望各变压器的电流标么值相差不超过10%,因此变压器的短路阻抗标么值相差应不大于10%。