各位大侠好:请教一下问题啊
步骤 顺序
1 操作系统启动周期时间监视。
2 CPU 将输出的过程映像的值复制到输出模块。
3 CPU 读取输入模块的输入的状态,然后更新输入的过程映像。
4 CPU 以共享时间的方式处理用户程序,然后执行程序指令。
5 在周期结束时,操作系统执行排队任务,例如,装载和删除块。
6 然后CPU 返回到周期的开始,重启周期时间监视。
以上是西门子300 PLC最新的扫描周期的执行顺序,就是在每个扫描周期输出映像寄存器的内容不会在扫描周期结束时输出到外设,而是在下一周期的开始输出到外设,以前的都是在同一个扫描周期内完成。我想知道下载中心有没有这方面的文档,不包括1022?谢谢了