MM430,液位计反馈的4-20mA信号,P2253=2250 P2240=40,要求反馈低于40的时候减速,高于40的时候加速。已设置P2271=1,出现的问题是,已启动速度就升到50Hz了,监视r2266到20速度也不下降。更改P值和I值没有效果。反馈值通过r2266监视和液位计动作情况吻合。
以上是客户反映的现场情况,我自己找了台11KW的MM430,接了个电位器做反馈,设置P2271=1的时候发现也是这个情况,设置P2271=0的时候就正常动作了,所以排除了P、I值设置不正确的问题。
请使用过这个功能的大侠帮忙支支招,谢谢!