quote:以下是引用KAPOK在2011-07-26 14:55:45的发言:
恰好这两天在论坛里发了个关于S7-300与S7-400 PLC定时器的帖子,里面对于SD、SE、SP、SS和SF的程序执行机制有相关涉及到的内容。具体内容请参考:
http://ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=875437&s_id=0&num=29#anch
SIEMENS公司的定时器类型的确比较丰富,解决了好多实际应用问题。但美中不足的是,当这种计时器的定时值超过了9990S后,必须要使用级联或者改变思路用计数器或IEC系统功能或者是系统功能块SFB4和SFB5。相对而言,我以前使用的GE公司的PLC,其定时器的类型非常少,好多其他的定时器功能都需要自己去开发。不如SIEMENS的来得方便,但正如上述引用的帖子中谈到的,我们需要在程序中十分小心定时器的应用问题,这是使用SIEMENS定时器是一定要留心的!