quote:以下是引用洪宝莱在2011-08-06 06:18:22的发言:
CPU的时钟存储器
在PLC编程的实际应用时常常需要一些脉冲信号,S7-300/400提供了一些不同频率的、占空比为1:1的方波脉冲信号。在应用这个功能时,首先在CPU的属性选项卡中打开“周期/时钟存储器”,勾中时钟存储器前面的选项,在时钟存储器字节一项中填写MB的字节,默认的字节是MB0(填写的地址要没有使用的)。
这样就可以在编程时使用不同周期的方波信号了。
MB0各位对应的周期:
M0.0→0.1S
M0.1→0.2S
M0.2→0.4S
M0.3→0.5S
M0.4→0.8S
M0.5→1S
M0.6→1.5S
M0.7→2S