回复:求教西门子工程师热电偶信号突变的现象

zhengzhe

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2002-11-06 17:21:47

0楼

公司采用西门子PCS7系统。其中锅炉过热器采用温度串级控制。现在温度出现突变,一下子变化8--30度,有时一天出现两到三次,但在两到五分钟内又恢复正常。以致调门从自动状态改为手动(温度超出5%量程程序设定)。请问突变原因?热电偶带温变接线没问题,是否热电偶质量不行,或控制回路PID参数设置有问题,还是卡件有问题,或者工艺本身的问题?温度数据每分钟采集一次。