回复:PLC-200模拟量的问题

yanxiao

版主

  • 帖子

    12146
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-08-11 23:49:23

9楼

1、同一模块,只能设一个量程(也即模块上的所有通道都相同);
2、20mA,实际也是转成电压再输入的。模块上有250欧电阻,20mA*250=5V,相当于5V量程。7楼的建议,若采用外接500欧电阻,那么20mA和10V量程相当了。
3、5V和10V两个量程同时使用,按10V设置,此时5V的只利用了10V一半量程。5V(20mA)时的对应值为16000。