发布于 2011-08-12 00:00:40
13楼
不是数据类型的问题,论坛多次讨论过关于FC的OUT参数使用DB数据块出现的问题
FC里使用绝对地址引用的DB块数据时是使用的块堆栈来保存接口数据,也就上一层程序的L区,如果在FC里没有执行对OUT参数的写入指令,那么作为实参的DB块数据变量将得到一个不确定的数值
解决方法:
1.确定每次扫描都对OUT参数执行写入操作
2.使用IN_OUT参数代替OUT参数(这样相当于先用旧值初始化了临时区域)
3.先使用OPN打开数据块,使用DBD0这样的作为实参(这样的不会使用块堆栈)