回复:FC的输出可以传给M地址,但传给DB地址出错

怒江

  • 帖子

    160
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2007-07-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-12 09:36:35

14楼

感谢youhm 的解答,按照三种方法亲自测试了一下:
1.因为out参数是延时输出的,所以不是每次扫描都执行写入操作。
2.使用IN_OUT参数代替OUT参数,问题得到解决。
3.使用OPN打开数据块的方法不是很明白,我在调用FC之前执行OPN指令打开DB块,依然不能将FC的out参数传给DB块数据。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54715条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。