回复:请教FB41编程的问题

天枰

  • 帖子

    315
  • 精华

    10
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2007-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-12 09:45:05

2楼

楼主真麻烦,这样试下
a T100
fp m100.0
= m100.1

an T100
l S5T#200ms
SD T100

a m100.1
a(
l DB0.DBD0
l 50
-i
l #Temperter
>i
)
jcn _101
l #Outvalue
l 100
-i
t #Outvalue
_101: nop 0

a m100.1
a(
l DB0.DBD0
l 50
+i
l #Temperter
)
jcn _102
l #Outvalue
l 100
+i
t #Outvalue
_102: nop 0

l #Outvalue
l 0
jcn _103
l 0
t #Outvalue
_103: nop 0

l #Outvalue
l 27648
>i
jcn _104
l 27648
t #Outvalue
_104: nop 0

l #Outvalue
t PQW0