回复:应用探讨——冗余系统的选型与配置讨论

_颂男

  • 帖子

    5
  • 精华

    4
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-06-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-12 10:02:01

30楼

quote:以下是引用若可若何若舸在2011-08-09 15:44:37的发言:
冗余系统的从站诊断的编程要怎样做? 和标准CPU一样吗?


冗余系统中的从站DP诊断与标准CPU的从站DP诊断其实并无两样.
FC125/FB125的DP诊断功能块依然可用,对于冗余的DP总线诊断时,应调用两次,分别对总线系统1和总线系统2进行诊断.
使用FC/125和FB125的诊断编程相对于使用SFC13等系统功能块,更方便简单.
而对于Y-Link后的从站诊断,FC125/FB125将不再适用,可以使用系统功能块SFC13,SFC59等来进行诊断的编程.

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅