各位大虾,最近小弟被一个CP343-1模块搞的头大,问题是这样的,刚开始这个模块就不能正常通信,在组态里编辑以太网点能找的到也PING的通,可就是无法下装程序,随后小弟就拿这个模块到代理商哪儿进行了测试,说模块坏了,然后返修,返修之后,我拿到现场可以正常通讯,本想事情解决了,可惜过了几天我再去现场是给PLC上电之后,又出现跟上次一模一样的情况,不能下装程序,我很疑惑上次好好的,我什么一没动,这次再来的时候再送电模块就不行了,小弟怀疑还是模块的问题,但是又感觉不大可能,各位高手帮我分析分析具体是什么原因,困惑我很长时间了,真纠结