quote:以下是引用冰封王座在2011-08-12 11:46:27的发言:
这个没有你想的那么复杂
做定时器,只要定义好延时时间就可以了
当实际值大于设定报警值时输出中间报警为1
中间报警为1触发定时器,只要在延时时间到了,才能输出实际报警
如果在延时时间内,中间报警由1变成0,则定时器复位。


那个定时器不是不能自动复位嘛,当我报警信号没有了(在延迟范围内),那个定时器不是就不走了但是也没有复位。我现在要让他复位,这个条件是 报警时间<报警时间上限(8s).我应该怎么编写呢……