S7-1200的modbus通信在与某品牌变频器通信时,有些设定值需要使用16H功能码,有些设定值需要06H功能码。但是与大部分的仪表通信时16H功能码基本可以满足使用。
模式1时:
MB_MASTER指令用起来非常方便,起始地址都是40001,只改个DATA_LEN就可以切换功能码了,非常的人性化。一个字的时候默认的就是06H,大于等于2时默认就是16H。
模式2时:起始地址也是40001,DATA_LEN设成实际的数据长度就行了,全部按照16H功能码执行了。
总之,S7-1200的Modbus库指令很好用,但是一定要把抗干扰措施做好了。
1.屏蔽层接地
2.驱动电阻和终端电阻的正确连接
3.尽量做好通信等电势
等等
Better and More !