quote:以下是引用www123456在2011-07-22 08:05:29的发言:
quote:以下是引用joejoejoe在2011-07-21 22:30:52的发言:
请教各位大侠:可以通过CP243-1走modbus TCP与其他设备通信吗?

modbus RTU为:
“RTU 地址 功能码 数据 差错校验”
modbus/TCP总结来说是在TCP/IP上传输modbus报文为:
“TCP包头 目的地址 协议id 长度 单元号 功能码 数据”
所以她兼有TCP/IP的流控特点,一是modbus/TCP相对于modbus RTU来说中去掉CRC校验,主要是TCP中已经有报文的安全传输校验机制,可以节省打包和解包的时间,另外在modbus/TCP的报头中有个字节包含传输的数据长度,保证了应用层数据的安全传输。
s7-200不支持modbus TCP传输协议,有一种s7-200 PPI转 modbus_TCP的以太网协议转换器可以试一下。