quote:以下是引用Automann在2011-08-07 20:50:01的发言:
S7-1200 Modbus通信功能总的来说是很好用的,我觉得有的小地方还可以改进。
手册中的Modbus RTU主站协议和Modbus RTU从站协议这两部分可能是不同的人编写的,不太统一:
1.从站协议的功能用功能代码表示,主站协议的功能用两级代码(模式代码和功能代码)来表示。
2.主站和从站的3种诊断功能也不太统一:
1)从站协议的功能代码为8,子功能代码为0000H:返回查询数据回送测试,从站向Modbus主站回送接收到的数据字。
主站协议的模式80:检查MB_ADDR指定的Modbus从站的通信状态。
2) 从站协议的功能代码为8,子功能代码为000AH:清除用于Modbus功能11的通信事件计数器(相当于主站协议的模式81)。
3)从站协议的功能代码为11,获取通信事件计数器(相当于主站协议的模式11)。
如果能像S7-200那样,将主站协议和从站协议的功能代码统一起来,可以减少初学者的负担。