一、F030故障值3
二、系统采用两台6RA70并联拖动直流电机,参数基本相同;
三、在电机正转、反转、加速、减速匀速时报故障;
四、二号6RA70单台运行时正常,两台一起工作或一号单台使用时报故障。
五、设备使用一年后出现此故障,之前从未有过故障(2010年五月开始使用,2011年6月出现故障),本人不怀疑电流环未优化好。
补充:
1、设备为原装,不是扩容,同样的设备设置参数相同的在别的地方有七八套,只有这一套的一个6RA70出现此故障;
2、俱怀逸兴壮思飞老师说的参数相同,不同的参数有:
P082,P500.01,P500.02,P678.01,P678.02,P820.007,所以说参数基本相同,本来我想写参数完全一样。二号单用时改P082=1,P820.007=0即二号供励磁,不屏蔽二号的测速故障。
3、F030只在一号6RA70的PMU报故障,即双6RA70运行,一号报;一号单6RA70运行,一号报;二号单6RA70运行,一切正常。
4、有时一天十几次,有时几天都不出现,现场的维护人员说和天气有关,天热了爱报,不知是否是巧合。
5、和触发板上连接的12组红黄脉冲线已检查,连接牢靠。内部的观察不到。
6、报故障时的电流由于现场人员水平有限,没有电脑及相关软件,暂时无法监控。只有我方派人才可监控。
PS:期待更高深的见解。