回复:应用探讨——冗余系统的选型与配置讨论

_颂男

  • 帖子

    5
  • 精华

    4
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-06-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-12 16:34:14

33楼

S7-400H 与 WinCC 通讯进行冗余通讯
可以参考网络课程 V0550
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/CourseV2.aspx?CourseID=665

对于 S7-400H 与 WinCC 通讯时,需要注意上位机除 WinCC 及相关授权外,还需要:
CP 1613 或 CP 1623 网卡
S7-Redconnect 软件(包括授权)

S7-400H 与上位机通过在 NetPro 中建立 S7容错连接.
对于WinCC而言,变量将在 Named Connection 中获取.

对于第三方上位软件,原理基本相同,上面提到的网卡和软件同样是必需的.
PC站组态或为Application,或为OPC Server.

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持与服务
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。