S7-400H的应用主要体现在对高可用性的体现。包括CPU及分布式I/O从站的冗余配置、Y-Link的使用、与WinCC或面板的连接和通讯、与标准CPU的通讯等。进行S7-400H的各种方案配置过程中,大家可能有各种疑惑。
针对这些问题,最近几周大家进行了热烈的讨论,很多网友更是分享了宝贵的经验,谢谢大家!关于冗余系统的话题,我们讨论了以下几个方面的某些内容。
1. 冗余CPU系统的配置
2. 冗余连接的ET200M的配置
3. 冗余系统的I/O配置
3.1 冗余I/O与双边I/O的区别
3.2 冗余I/O配置时的硬件要求(MTA等)
4. 冗余CPU与标准CPU的通讯
4.1 DP方式(使用Y-LINK)
4.2 以太网方式(编写程序实现)
5. 冗余CPU与面板的连接
6. 冗余CPU与WinCC的通讯
7. 冗余CPU的诊断
7.1 CPU的相关诊断
7.2 DP从站的相关诊断
根据讨论的情况,推荐下载中心如下文档,供大家参考。
《容错系统 S7-400H》 系统手册
下载中心文档编号:
1186523《西门子冗余系统指南》 使用入门
下载中心文档编号:
F0153《S7-400冗余系统常用问题集》 常见问题
下载中心文档编号:
F0247《冗余系统中S7-400H冗余控制器的兼容性》 常见问题
下载中心文档编号:
F0470《S7-400H CPU与WinCC之间的冗余通讯》 网络课程
下载中心文档编号:
V0550《连接面板到S7-400H系统(更新版)》 常见问题
下载中心文档编号:
F0244《400H如何与S7-200通讯》 常见问题
下载中心文档编号:
F0349《使用Y-Link和集成DP口进行S7-300与S7-400H通讯》 使用入门
下载中心文档编号:
A0144《STEP7 IO冗余编程方法(更新版)》 使用入门
下载中心文档编号:
A0133《如何编写用于 SIMATIC S7 的 PROFIBUS DP 诊断块 FB125 FC125》 常见问题
下载中心文档编号:
387257在本总结帖发布前所有参与者都将获得加倍发帖积分和金币,每一位精华帖作者还将获得每星5分的额外经验值奖励!
还要特别恭喜几位表现尤为突出的网友:
凌波微步、ww123456、TJJTDS等,其精彩发言获得突出贡献奖,将免费申领任意当前200分(含)以下可兑换奖品,我们的工作人员会通过站内消息与几位网友联系。