楼主的问题是叙述复杂化了。接触器4对触点,没有什么特殊定义,全留给用户自己定义,4对触点全部并联使用,可以通过单相交流或直流大电流;2对2对并联可以通过单相交流和零线,当然也可以通过直流正负极电流;而你所说的3对触点控制三相另一对触点控制单相的用法,实际上是2对触点并联控制一相的接法。
将单相回路触点单开应用没有什么优点可言,因为接触器触点要么断开,要么吸合,而不会3对触点有电,第4对触点无电。如果分开使用,触点电流不可能平均,要么用于三相的电流大,要么用于单相的电流大,触点并联使用电流平均触点使用寿命延长,触点并联后需要的一相直接引出和零线构成单相电源。