回复:FC的输出可以传给M地址,但传给DB地址出错

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-12 18:05:28

16楼

quote:以下是引用怒江在2011-08-12 09:36:35的发言:
感谢youhm 的解答,按照三种方法亲自测试了一下:
1.因为out参数是延时输出的,所以不是每次扫描都执行写入操作。
2.使用IN_OUT参数代替OUT参数,问题得到解决。
3.使用OPN打开数据块的方法不是很明白,我在调用FC之前执行OPN指令打开DB块,依然不能将FC的out参数传给DB块数据。


关于第3个,假如参数是DB1.DBD0,你先用OPN DB 1,打开数据块DB 1,参数输入DBD0(而不是DB1.DBD0),如果你输入的是DB1.DBD0那么还是要使用临时变量