回复:请教485的通讯距离

firstsx

  • 帖子

    91
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-13 02:36:27

7楼

quote:以下是引用yanxiao在2011-08-11 11:45:22的发言:
是不是A/B接反了?仪表的A/B标注有可能乱。

感谢你的指点,确实是A和B端子接反了,不过不是我不仔细,而是这仪表把A和B的正负极性搞反了,通常西门子设备上A—B+,可这仪表是A+B-, 发现这问题后,我将485模块输出端子正端接A,负端接B就可能通讯了。请问大家一下:是不是标准的接法应该是A接负B接正?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33274条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。