quote:以下是引用shanmin在2011-08-12 13:51:56的发言:
我以前的项目上用CPU做时钟主站,wincc都是从站。时钟同步挺好。考虑CPU一般都不会停的,所以做了主站。
因为CPU时钟有时会快了或者慢了,所以在wincc上做了调整PLC时钟的程序。
CPU使用的是格林威治时间,电脑时间=CPU时间+8小时。
马上有个项目要用SIclock了,这个准。
也可以这样修改时间:
1、PLC使用功能块例如300的sfc1,sfc2,或200的READ-RTC来读写cpu的系统时间,WINCC里连接DB块变量,显示时间,同时在WINCC里做修改时间的输入输出域,一个修改时间确定按钮。
2、通过修改系统时间来实现,变量管理器>添加新的驱动程序,添加System Info,创建新的驱动连接,创建新的变量,设置变量属性为系统时间,到此将系统时间建立变量连接。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请