电机+减速机 曲轴控制 反复运动
西门子MM440 75KW 45KW电机
负载每分钟反复运行14次 大惯性
一般正常运行后为50Hz全速 开始运行由20Hz开始直到50Hz
原来设备经常出现直流过电压
减速时间已经放大
现在更换西门子440 昨天和几位探讨了方案问题
有几个:
1.加制动电阻 (我担心制动次数太多制动电阻完成不了,如果行如何设置)
2.矢量控制 (无编码器,这个我担心还是会直流过压)
3.共直流母线 (两台变频不同厂家,另外既是相同不能保证一个储能,一个释能)
针对直流母线过电压 也看了几个相关参数 P0210=420 P1254=0 P1240=1 P1237 加大
各位给我个想法吧,谢谢。