quote:以下是引用tea365在2011-08-13 11:35:59的发言:
60个工位的台车线选择用CPU315-2DP ET200 Profibus总线挂站+以太网+光纤
ET200 Profibus总线挂站可以将模块放置到工位台车线边上减少模拟量和I/O接线,也方便调试。缺点就是通讯距离(这要看你的厂地)
只要在CPU写好程序用+光纤+以太网模块传送给上位机(远程传送)
远程io吗?这种方式应该是和DeviceNET的总线IO一个道理。
但是系统式60个工位是一样的,用分布式的处理方法就是1套程序,如果是中型PLC处理的话,光模拟量就要480路,调试修改程序什么的非常麻烦。当时就没考虑。看来组网还是比较麻烦的。
我在考虑,300的主站,从站都挂EM277不知可行否?