216模块带4个440变频器,使用的是USS通讯,分别点动的时候动作正常,当联机运行时其中两个电机转动有停顿,两个运行正常,但是正常运行的电机有时候按停止按钮,电机都停不下来。请大家帮帮忙!
补充:用电脑监控变频器响应,发现有时候是一台变频器USS指令运行故障码报3(检测到来自驱动器的应答中校验错误),有时候是两台报,是不是有变频器损坏了?