回复:伦茨伺服电机速度波动大,不知道有什么好的解决办法。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-08-13 21:34:53

5楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2011-07-26 09:35:28的发言:
斑竹你好,你觉得伺服电机控制在速度波动在多少合适。这两天将以前接线不正规的地方叫供应商更改,多出很多电线,测试还是有低速2转左右波动,1400转以上4转左右波动,再想提高很难搞了,不过伦茨的技术工程师过来,没有带来示波器等专业工具来查找干扰源,只是带软件来联机调参数及监控速度。
伺服系统控制转速嘛,当然是要高精度的。起码是+/-1rpm。转速如果波动,一定要确认是真的波动,还是显示的波动。因为伺服的转动惯量很小,所以伺服的动态指标可以搞的很高。不知你的速度调节器PI参数是多少?特别是放大倍数。搞到多大了?伺服系统还有一个参数叫惯性比,这个参数也需要调试的。
另外看看德国的工程师是如何调试的。有时候,看看老外调试,挺有启发的。当然来的工程师有本事,也有没本事的,如果赶上一个高手,很幸运,可以交流些现场调试方法和心得。