发布于 2011-08-13 21:35:13
2楼
算了一下,大概四秒钟一个周期,那就是2秒加速,2秒减速,且还是大惯量系统,从20HZ到50HZ,我觉得,制动电阻够呛,但可以试。电阻选6欧,45KW试试。
共直流母线是怎么个方式?好多台?不同时工作?或者是这母线上有更大容量的电动设备?如果不是这几个条件的话,共直流母线解决不了你的问题。
另外,直流过压与是否失量控制没有关系。
如果用G120的PM250,肯定没问题。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心