发布于 2011-08-13 21:46:57
13楼
因为绝大部分时间是有市电供电的,我是用继电器的常闭触点接市电由AC/DC转换而得到的24V电源,常开触点节的是蓄电池组,平时在市电情况下转换用继电器线圈是不通电的。当市电失去时,在断电瞬间让24V继电器吸合,而市电有之后则是让其线圈失电,我这样的目的是减少转换继电器线圈的通电时间,延长其寿命!但这样做有一个问题就是在断电的瞬间,AC/DC侧的24V点可能还来不及使转换继电器线圈得电!市面上有这种缓冲电源模块,欧姆龙、施耐德都有,可是使此时DC侧维持几秒钟(已经够用了,它们的原理好像也是里面有个大电容),但是都比较贵啊!我想用一个大电容并联在24CDC输出上,缓冲下,实验证明可以,但不知长期这样用行不?可靠不?有谁用过吗?实践才是最重要的,长期稳定更是最重要的。