quote:以下是引用yming在2011-08-13 21:39:45的发言:
干吗要把读出来的转换呢?
为什么不把比例系数:例如105%(1.05)直接写成 105=69h?
读回来的值仅仅是个字,你用整数直接乘 69h,然后再除64h(100)不就得了?
理论看多了吧?
因为这个比例系数是操作工通过触摸屏输入的,还只能让他们输入105.读回来的值直接乘以69h,不是也要通过MUL_I,才行吗??现在这个命令输入DB14.DBW4的话呐,一直报错,(DB14.DBW4是用于读ADC实际值的,在DB14中的定义为:地址+4.0,名称PZD3_R,类型WORD,初始值W#16#O)。版主再辛苦下,帮忙解释下吧。小弟实在没办法了。